Sicher steht immer 2,5mm2 für 11 kw und 4mm2 für 22 kw aber nirgends steht bis zu welchen länge. 🙈
Ich habe zu meiner Wallbox 22kw 10mm2 verlegt und diese ist nur 10 meter vom Verteiler entfernt.
Länge steht nirgends, den Spannungsabfall musst in Abhängigkeit von Leistung und Spannung selbst ausrechnen. Bei den "haushaltsüblichen" Längen kannst das aber vernachlässigen.
Bei 10m Kupfer Kabel bei 22kW und 400V hast ja dann nur knapp 1V Spannungsabfall.
Wennst in deinem Fall mit nem 4mm2 Kabel rechnest kommst nur auf 2,4V.
Hab mal was gelesen, dass bei sehr langen Leitungen mit einem Spannungsabfall von 3% gerechnet wird. Das wären bei 10mm2 400V und 22kW dann um die 120m.